Электричество на участке
Re: Электричество на участке
В наших щитках стоят!
- Бешеный Астролис
- Сообщения: 446
- На форуме с: 29.08.2016
- Откуда: Зеленоград
- Номер участка: С-240
Re: Электричество на участке
Григорию уже все сделали, сегодня видел.
Кстати, я заметил, что от щитка в землю тянется толстый желто-зеленый провод - заземление-таки есть!
Кстати, я заметил, что от щитка в землю тянется толстый желто-зеленый провод - заземление-таки есть!
Андрей
Re: Электричество на участке
Ну конечно есть, куда без него! Это ведь электричество, и с ним нужно на Вы!!! Это тоже самое как у минера, один раз ошибаеться!!!
- Бешеный Астролис
- Сообщения: 446
- На форуме с: 29.08.2016
- Откуда: Зеленоград
- Номер участка: С-240
Re: Электричество на участке
У кого уже стоит щиток на участке и подключен, уже платите ежемесячно по счетчику? Кому платите (в ДНП или напрямую МОЭСК) и сколько за 1 кВт*час?
Андрей
Re: Электричество на участке
Бешеный Астролис писал(а):Григорию уже все сделали, сегодня видел.
Кстати, я заметил, что от щитка в землю тянется толстый желто-зеленый провод - заземление-таки есть!
Уже бросили провода на линию? Не знал )
- Бешеный Астролис
- Сообщения: 446
- На форуме с: 29.08.2016
- Откуда: Зеленоград
- Номер участка: С-240
Re: Электричество на участке
Григорий писал(а):Уже бросили провода на линию? Не знал )
И переставили
Андрей
Re: Электричество на участке
Пока вроде еще ни кому не подключили щитки! Хотя и могу ошибаться!
-
- Сообщения: 49
- На форуме с: 22.12.2016
- Номер участка: с-192
Re: Электричество на участке
Купил в Леруа два конвектора на 1 и на 2 кВт, финские, гарантия 5 лет, в сумме примерно 10 т.р. Не тянут, не могу прогреть комнату площадью 20 кв.м. Может быть кто-то подскажет в чем проблема? Запитан от удлинителя 120 м. У меня две версии: либо брус ещё не просох и не набрал теплоизоляционных свойств, либо товар некачественный.
- Бешеный Астролис
- Сообщения: 446
- На форуме с: 29.08.2016
- Откуда: Зеленоград
- Номер участка: С-240
Re: Электричество на участке
Многое определяется теплопотерями помещения. Какой толщины брус, количество, размер и тип окон, какое утепление кровли? Есть ли утепление перекрытия? Или банально сквозит из щелей. Напряжение в сети при включенных конвекторах мерили? Да и радиаторы для деревянного дома лучше выбирать смешанного типа, чтобы грели не просто воздух, но и стены.
Андрей
Re: Электричество на участке
На счёт бруса и всего остального сказать не могу и не берусь, но по моему проблема в конвекторах! У меня и бытовка прогреваеться ни смотря на длину удленителя и маленький домик!
- Бешеный Астролис
- Сообщения: 446
- На форуме с: 29.08.2016
- Откуда: Зеленоград
- Номер участка: С-240
Re: Электричество на участке
Маленький домик-то как раз и прогревается на ура. С помещением 20м2 сложнее. Для начала надо проверить, что конвекторы работают нормально. Потом искать утечки тепла.
Андрей
Re: Электричество на участке
Всё дело в самих обогреаателях! У меня в морозы всё прогревалось! Не смотря на то, что бытовка не настолько теплая как хотелось бы, и длина кабеля для бытовки почти 200метров! Ну а домик тепло держит, не смотря на то что кое где есть очаги холода!
Re: Электричество на участке
Удлинитель 120м и потреблении 10А (2кВт), в зависимости от кабеля даст падение напряжения: кабель 0.75квмм, напряжение 220В - 20 % (т.е. на обогревателе будет 176В) что не даст прогреться, кабель 1,5квмм, напряжение 220В - 10 % (т.е. на обогревателе будет 198В) что так же не даст прогреться. Замерьте напряжение на входе и выходе удлинителя. (Работал электриком 5 лет, по образованию инженер электроник (НЕ ЭЛЕКТРИК).
[i]Печатаю дома на 3D-принтере.[/i]
Алексей
Алексей
Re: Электричество на участке
Не смотря на потерю напруги при длине кабеля, конвекторы" балу" на электронном упраалении с возможностью поддержки заданной температуры, идеально работают!! Брал их в М.Видео ценновой диапозон, 1квт примерно 2,5тр, 1,5- 3тр, 2-3,5тр! Гдето так, В Леруа дорого, и все на механике, если конечно это нраветься кому то!
-
- Сообщения: 49
- На форуме с: 22.12.2016
- Номер участка: с-192
Re: Электричество на участке
Удлинитель 2,5 квадрат, напряжение на входе не мерил, на выходе 180-190 в, но измерял тестером тоже из Леруа , за 200 руб, поэтому есть основания ему не доверять. В феврале в бытовке жили строители, застали морозы минус 30, обогревались теми же конвекторами, но питались от генератора 5 кВт, включали только на ночь, не замёрзли. Бытовка 6 Х 3 м, по площади то же самое. Надо будет взять один домой, испытать в нормальных условиях.
Re: Электричество на участке
Дмитрий Михайлович, если обогреватели на гарантии, везите и сдайте их! Купите "Баллу" как я написал, и дешевле и практичнее, на электронном управлении в наличии встроинный термометр, который пои включении покажет тепературу в помещении, можно задать температуру какую нужно,до 30○ и еще в наличии встроинный ианизатор, что не позволяет выжигать кислород! И ни какие финские не сравняться с ними, был я в леруа и мне тоже пытались их впарить, доехал до м.видео и купил без напряга, и дешевле в результате и практичнее!!!
Re: Электричество на участке
Погрешность китайских мультиметров за 100рр, как правило не превышает 2-х процентов. Для измерения напряжения переменного это нормально.
180-190 Это при включенных нагревателях или выключенных? Если при выключенных 190, значит при включенных будет 130-150, любой нагреватель (хоть на электронном, хоть на механическом управлении, хоть за 1 т.р. хоть за 10 т.р.) будет работать в лучшем случае на 50% (иногда конечно хватает). Попробуйте измерить при включенных и при выключенных. И на входе, так же лучше проверить.
180-190 Это при включенных нагревателях или выключенных? Если при выключенных 190, значит при включенных будет 130-150, любой нагреватель (хоть на электронном, хоть на механическом управлении, хоть за 1 т.р. хоть за 10 т.р.) будет работать в лучшем случае на 50% (иногда конечно хватает). Попробуйте измерить при включенных и при выключенных. И на входе, так же лучше проверить.
[i]Печатаю дома на 3D-принтере.[/i]
Алексей
Алексей
Re: Электричество на участке
Всем привет! Хочу спросить, что толку измерять напругу? Что это даст? Успокоит? Ну может наверно, если не тянет прибор, это не меняет ни чего ведь! Поставте реостат, или включите в цепь выпрямитель и стабилезатор напряжения, это возможно даст результат, а чтоб не заморачиваться я уже написал про конвекторы которые работают, и я ни на грамм не парюсь чтоб мерить выход из разетки напругу! Ну если конечно очень хочеться позаморачиваться, потратить время, деньги и т.д.,то конечно это право любого!
Re: Электричество на участке
Именно что бы деньги не тратить, лучше проверить. 7 раз отмерь - один отрежь. Можно купить новые обогреватели, но работать они так же возможно не будут, первым выяснять причину нужно. Кстати напряжение не единственная причина может быть, я со своей стороны подсказал то в чем я разбираюсь, возможно кто то еще совет даст.
[i]Печатаю дома на 3D-принтере.[/i]
Алексей
Алексей
- Бешеный Астролис
- Сообщения: 446
- На форуме с: 29.08.2016
- Откуда: Зеленоград
- Номер участка: С-240
Re: Электричество на участке
Идем по шагам.
1. Сначала проверяем электро-питание. С нагрузкой и без.
2. Потом проверяем, что обогреватели работают. Т.е. как следует греются.
3. Если все норм - ищем утечки тепла в доме. В первую очередь проверяем кровлю и ее утепление, т.к. это основной источник теплопотерь. А также окна. Если простые окна, без стеклопакета, да еще и большие - такие окна теряют очень много. Стены, даже если они супер теплые - это всего 25-30% потерь тепла.
1. Сначала проверяем электро-питание. С нагрузкой и без.
2. Потом проверяем, что обогреватели работают. Т.е. как следует греются.
3. Если все норм - ищем утечки тепла в доме. В первую очередь проверяем кровлю и ее утепление, т.к. это основной источник теплопотерь. А также окна. Если простые окна, без стеклопакета, да еще и большие - такие окна теряют очень много. Стены, даже если они супер теплые - это всего 25-30% потерь тепла.
Андрей
Вернуться в «Заборы, бани, прочее»